一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
bfmn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bfmn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 08:24
92A電流沒有問題,檢查一下兩端接壓線是否壓實。應該為外部熱傳遞過來