zq23-2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zq23-2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-06 16:37
大家好!  我想請問你那急停開關的問題!  為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢?      也有帖子是問這個的,不過不是很懂!  希望能搞清楚,謝謝。
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 19:55
引用
引用第5樓gys19830912于2010-05-06 17:36發表的  :
合理的解釋是  當我們外部需要急停按鈕為什么一定要使用常閉呢?
應為常閉才有能流,常開是沒有的,外部使用常開,當我們要緊急
停止的是,如果常開按鈕故障,那豈不是設備不能急停,會導致嚴重事故,
外部是使用常閉的話,如果是常閉故障,這時候設備就處于急停,
用常閉就是檢查急停開關是否處于安全狀態。!

一句話言之:這樣設置會讓急停開關隨時壞隨時知道,避免到用時不能停止機器。
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com