tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-04 14:58
請問各位前輩!我使用的三菱FX2n-80MT的PLC的DM區不夠用,怎么辦?

我在使用中用到DM7999后就不能用了。之后是特殊寄存器。我還有很多數據沒有存儲,請問用什么方法可以解決?

是否要升級內存!
學習工控最好的網站http://melville4.com/bbs/?u=36778
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-04 19:42
引用
引用樓主tianqiji于2010-05-04 14:58發表的 三菱FX2n-80MT的PLC數據存儲單元擴展問題。 :
請問各位前輩!我使用的三菱FX2n-80MT的PLC的DM區不夠用,怎么辦?

我在使用中用到DM7999后就不能用了。之后是特殊寄存器。我還有很多數據沒有存儲,請問用什么方法可以解決?

是否要升級內存!

你的數據處理量也忒大了吧?不過我知道FX2N的數據存儲器是D0-D7999;輔助繼電器M0-M3071(也可作數據存儲),DM我好像沒有聽說過。實在不行你把S0-S899也頂上去吧;再不行把不用的X、Y也頂上去,再不行就換成西門子S7-200的PLC吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tianqiji)
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com