惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-01 13:16
FX1N PLC,我用Y0,Y1輸出控制兩臺步進馬達,但是M8029完成信號很不穩定,有的時候有有的時候沒有,問下大家有沒有什么好的解決辦法
Y0,Y1我交替輸出我中間保留時間間隔了,就是搞不定M8029的信號~~汗啊!
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 19:37
這個信號不會有問題的,指令執行完成標志
應該是你的程序問題造成的
三菱