輸入端和地有短路現像。
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-05-01 14:36
打上手動開關,X0和COM短接了,其它輸入點也是通過二極管和按鈕對COM短接,COM接電源負極,你的電源正極你能怎樣接?
vili
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vili的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-05-01 14:58
這樣的電路還敢說能用,簡直是工控家的不幸,這是一個低級錯誤。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-05-01 17:20
X0:編程時做為系統內識別手動/自動狀態用的輔助信號
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-05-01 19:11
不建議這么使用,PLC的輸入只有通或斷
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-05-01 19:52
此方法是可行,但是確少一個條件,如果有此條件那么程序也就沒那么難寫,其條件是在自動/手動切換過程增加一輸入信號。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
游戲人生
今天你干什么了?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 110 點
下載積分: 642 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-04-23
最后登錄: 2022-02-02
查看游戲人生的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-05-01 20:23
想法不錯..應該可以用.不過我從來沒這樣用過.
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-05-01 20:36
有什么不可以的,二極管只有0.7v壓降,這個接法教材里就有,和矩陣指令類似,以前修過的電梯有這樣的電路
cs-liang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 195 點
下載積分: 663 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2024-07-12
查看cs-liang的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-05-01 23:00
沒有必要,在程序上直接選擇,自動、手動的運行就可以了,X0閉合的為自動,X0斷開的為手動,連按鈕都可以省略一半。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-05-02 16:07
覺得很怪。x1 做手動或自動切換不好嗎。非得斷 com?
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-05-02 19:41
引用
引用第14樓vili于2010-05-01 14:58發表的 這樣的電路還敢說能用,簡直是工控家的不幸,這是一個低級錯誤。 :
這樣的電路還敢說能用,簡直是工控家的不幸,這是一個低級錯誤。

首先我申明我不是什么家,我只是一個普通的工控人;第二我們不能墨守陳規,應該有所創意;第三這個電路完全可行,也正如版主所言,乃是某PLC教材所提到的。第四有條件的情況下不提倡使用,以免有安全隱患!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-05-02 19:46
引用
引用第8樓ydp于2010-05-01 06:42發表的 請問樓主你這電路的輸入電源怎樣接???? :
請問樓主你這電路的輸入電源怎樣接????輸入端和地有短路現像

你用過三菱FX2N嗎?