樓主  發表于: 2010-04-28 19:24
我安裝了三菱的PLC編輯軟件?墒呛蚉LC聯機時,總是連接不上,在在線欄中的傳輸設置也是白底,無法選擇,不知該如何呀!我用USB-SC09下載線,也有安裝該驅動。謝謝個位幫助呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 08:38
正如一樓所說:“傳輸設置是白底,要么新建一個文檔,要么把所有的窗口都關掉,讓它變成可以選擇的!钡乙f(shuō)的是:你用的是USB的數據線,那怕按上面的做了,也連不上。因?yàn)槟氵要設定通信端口,如果是有RS232端口的電腦就不用了。很多USB端口設定超過COM3,COM4就連不上,但因為已安裝了其它的USB設備,端口已被占用,這時需卸載COM3的設備再來安裝你的USB-C09+R的驅動。