yingyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yingyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-22 19:32
現在我有個100/5A的電流互感器,想用他來測量30KW電機的電流,我把這個互感器輸出的0-5A電流,接到一個電流變送器上輸出4-20MA電流。問題是:電流變送器可接受的電流是0-5A,如果電機啟動時電流很大超過100A,那么互感器輸出的電流就大于5A,這樣就超出了變送器的可接受電流的范圍,會不會燒壞電流變送器?
鄰家后花園
我不是為了失敗才來到這個世界上的,我的血管里也沒有失敗的血液
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 148 點
下載積分: 476 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-04-22
最后登錄: 2021-09-09
查看鄰家后花園的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-23 10:56
你們選用什么品牌的電流變送器,上次用了一個國產的,一開機運行就報廢。后來買了個韓國三和的,什么時候國產的產品質量能上去就好了。
世界上最快樂的事,莫過于為理想而奮斗。