有一個工程中的程序是這樣的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在組態王參數設定界面中,輸送到D203中的參數是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也沒有其它的轉換程序,難道在組態中有什么轉換。請大家指點,謝謝!
wyb.oneman
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 208 點
下載積分: 920 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-10
查看wyb.oneman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 22:45
D230恒大于D115,你的程序有問題…除非別處有Y0輸出: