匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-18 11:36
三菱FX1NPLC  60點的 繼電器輸入輸出  輸出端的+24V跟輸入端的COM之間的電壓本來應該是24V  但是在輸入端的COM和X0 X1 等點連接的時候 最多能連2點 連X3的時候 X0 X1的指示燈就都不亮了 好像電壓供應不夠  從沒遇見這樣的事  鬧心  PLC估計是冒牌貨  (自動化公司說是進口的) 進口的有這么不禁用嗎  才用了20天啊  花了1950買的 含稅  另外PLC在控制柜上安裝測試是這樣  拆下來測試還是這樣  
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 19:14
引用
引用第20樓匯榮鋁業于2010-04-20 17:05發表的  :
我的問題已經解決了 是PLC本身的故障 PLC內的24V電源故障 還有X0到X7這8個點的輸入故障  (檢測報告說 PLC出廠時就有問題)千載難逢的一個 讓我們買了

樓主的這個問題可能有兩個原因:
1. 要么是plc電源問題,24vdc帶負載能力差,估計虛焊可能性很大.
2.要么就是輸入回路存在阻值過低,這個電流檔可以測出來,不過,這個可能性很小.  xo-x7為了高速輸入響應,內部阻值比其他輸入會稍小一些.
保持每天一點小進步足矣。。。