各位大哥們,我們的設備功率2000W,但是機臺是放在人流量大的地方,有很多人操作,設備上面用漏電開關好,還是選空氣開關好呀?機臺上面有一臺工業電腦,一個750W伺服、一個400W伺服、一個200W伺服、三個步進,基本就這些東西
[ 此帖被封心絕戀在2010-04-16 11:38重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 09:10
要根據設備的性質決定的,如果不允許隨便停電或者停電后恢復開機費很大精力并且停電會造成很大損失的,就選擇空氣開關,但要做好設備的安全方面的工作,例如用安全電壓,用隔離變壓器等。如果是可以隨時允許停電等情況,則選擇帶漏電保護功能的開關。