封心絕戀
測試測量設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2412 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-01-30
查看封心絕戀的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-16 08:20
各位大哥們,我們的設備功率2000W,但是機臺是放在人流量大的地方,有很多人操作,設備上面用漏電開關好,還是選空氣開關好呀?機臺上面有一臺工業電腦,一個750W伺服、一個400W伺服、一個200W伺服、三個步進,基本就這些東西
[ 此帖被封心絕戀在2010-04-16 11:38重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83577 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 14:36
選空氣開關好點..既然有電腦,還要配有UPS不間斷電源吧!