伺服SON與SG通了,為什么電機不轉呢? (沒報警) 電機顯示是OFF
leo10041
苦逼的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 118 個
工控威望: 314 點
下載積分: 588 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2023-08-05
查看leo10041的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-15 20:49
驅動器信號端是光電耦合的,必須加外部電源。LZ可以先讓伺服JOG一下,如果JOG不轉就一定是驅動器接線有問題,JOG一下動了,那你就檢查一下你的發(fā)脈沖的硬件和軟件了