第二路x0的常閉,該怎么解釋?


這是資料上的解釋

那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ]
zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2024-06-11
查看zhuyaming789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-15 09:57
簡單的來講,XO你也可以看成如繼電器般的有相互對立的常開常閉,通電時常開觸點通電,斷電時常閉觸點通電。按照你的電路,正常情況下FR的常閉控制觸點(熱繼電器控制的常閉端)是通電的,也就是X0是有輸入的,X0通電,這時候的狀態就是X0的常開閉合,常閉斷開,電路正常工作,但電機過載時FR動作,F(xiàn)R的常閉觸點斷開,X0沒有輸入,也就是X0的常開斷開,常閉接通,執行RST復位指令令Y1復位,Y1控制的KM就斷電。
最后再嘮叨一句,梯形圖不用想的太復雜,線條就當導線,X0  X1...Y0 Y1...M0 M1之類就當成開關 繼電器一樣的看,梯形圖也就和那些電路一樣簡單了