本人經多次研究總結了一下經驗:得出一種簡單的電子齒輪設定方法,適用于初學者,高手請勿見笑!請大家支持原創,水平有限,不正之處請各位不吝指教!
這種簡單的電子齒輪設定方法為 “將伺服馬達編碼器的分辨率設為分子,馬達轉一圈所需的脈沖數設為分母”
如果再裝減速器的話,PLC原來所發脈沖數再乘以減比。
以三菱MR-J2-S舉個例子:
伺服馬達編碼器的分辨率131072,我設計為PLC每發一個脈沖伺服馬達轉0.5度,那么伺服馬達轉一圈(360。)需要720個脈沖,
電子齒輪就設為 131072 / 720   化簡分數后為 8192 / 45  這樣PLC每次發720個脈沖伺服馬達轉一圈
如果還想接個減速器,舉個例子接個減比為5比1的減速器時,原來電子齒輪所設分數不變,PLC原來所發脈沖數再乘以5(720*5=3600),即現在伺服馬達轉一圈PLC發3600個脈沖就可以了。
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(武漢著鑫) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(懸崖萬丈冰) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(qq791569514) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(cghaou)
  • 下載積分:+3(guansky168) 熱心助人
  • 下載積分:+3(sddysk) 優秀文章
  • 下載積分:+4(mechatronics) 優秀文章
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-04-15 22:33
    多謝了。。
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-17 16:04
    請問我用A4的松下伺服,編碼器是2500P/R四分頻的,減速器是10:1的,我設定電子比是5000,然后定位模塊的脈沖數量輸出是50KHZ,但是那同步皮帶每走100次左右就會有累積誤差,請問如何解決此問題,或者電子比可以改更好的嗎?