第一次用到臺達PLC RS指令[ RS S m D n] 看的不是很明白,希望會的兄弟幫忙!
串行數據傳輸指令RS,此指令專為主機使用RS-485串聯通訊界面所提供的便利指令,只要在S來源數據寄存器事先存入字數據并設定長度m,并設定接收數據寄存器D及長度n;
大致意思理解,疑惑的是:接收寄存器D的地址在哪設定/如何設定,比如說臺達PLC與可編程直流穩壓電源通訊的話,那么接收寄存器D的地址是隨便設定如D120,還是說有規定呢?

以上請各位兄弟幫忙解惑!謝謝。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-14 22:46
可以隨便設定的,只是將接收的數據保存在這塊地址中,用到的時候到這些寄存器中讀出就行了。
樓主留言:
熱心助人,版主,再請您來幫忙了,麻煩您看看我上傳附件的問題,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(283276325) 熱心助人