好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 12:14
我們廠有一個工程用力控組態軟件組態的監控畫面與FX2N-128MR、PLC連接監控純水系統的運行,其中有一個窗口畫面是用來設定超濾系統反洗時間,但是經查看他們在數據庫組態中的數據連接D330-D337,在PLC程序中并沒有這些數據寄存器?哪他們是怎樣對應設定時間的呢?請各位高人指點、謝謝!
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2949(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-01
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-14 12:25
引用
引用樓主好問于2010-04-14 12:14發表的 請教一個問題 :
我們廠有一個工程用力控組態軟件組態的監控畫面與FX2N-128MR、PLC連接監控純水系統的運行,其中有一個窗口畫面是用來設定超濾系統反洗時間,但是經查看他們在數據庫組態中的數據連接D330-D337,在PLC程序中并沒有這些數據寄存器啊?哪他們是怎樣對應設定時間的呢?請各位高人指點、謝謝!

你是指程式裡沒看到這幾各記憶體位址的指令吧,如果是那就是用區塊搬移涵蓋區域較廣所以頭尾都包你才會找不到,不然就是用z或v這種索引指標附加搬運資料過去,另外也有可能是在設定畫面裡用配方指令,群體設定.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~