安川變頻故障問題續(解決方案) 以下是處理措施:
通過與現場技術人員溝通確認,以前未發生顯示VCF代號故障。所以判斷是初始化后,參數調整不良。此后重調為如下:
1. A1---02=0因是一拖二,設為無PG V/F控制。
2. B1---01=1,B1---02=1,端子控制。
3. B1---03=0減速停機。
4. C1---01=10,C1---02=10加減速時間各為10秒。
5. C2---03=0.4SEC,減速開始時S字特性時間。
6. D1---03=25HZ,多段速指令2的頻率。二速
7. D1---05=35HZ,多段速指令3的頻率。三速
8. D1---09=45HZ,多段速指令4的頻率。四速
9. D2---03=30%,主速指令下限值,15HZ。一速
10. E1---01=400,電源電壓。
11. E1---03=0,V/F特性恒轉矩。
12. E1---04=50HZ,最高輸出頻率。
13. E1---05=380V,最大電壓。
14. E1---06=50HZ,基本頻率。
15. E2=電機參數。
16. H1---03=4,端子S5輸入定義:多段速指令2
17. H1---04=5, 端子S6輸入定義:多段速指令3
18. H1---05=32,端子S7輸入定義:多段速指令4
19. L1---01=0,電機保護功能無效(一拖二)。
20. L3---04=3,減速中防失速有效(帶制動電阻)。
21. L8---01=1,安裝型制動電阻器保護有效。
22. T1---01=2,只對線間電阻自學習,V/F控制且雙電機。好像不起作用。
23. A1---04=密碼,A1---01=0,監視專用,防止不熟悉者亂調。
操作完畢,送電試車,空載、重載,反復一至四速、四至一速,皆不顯示VCF代號及跳閘。
總之,在不熟悉設備的特性的情況下,盡量別初始化,以免將問題復雜化,當然高手及工控自動化專家另論,本人只是幫一下,給別人救一下急而已,感謝各位的關注與支持。
[ 此帖被zyfzxh在2010-04-14 12:58重新編輯 ]