pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-12 10:08
LD M8000
MOV H5 R900
MOV H30 R901
MOV H30 R902
MOV H45 R903
MOV H45 R904
MOV H35 R905 :MOV這些是什么意思,為什么用H45啊,H5啊之類的而不用別的
ASCI D442 R906 K4:這個值轉來轉去什么意思
CCD R901 R890 K9
ASCI R890 R910 K2
哪位大蝦有空幫我解讀一下啊,小弟在這里跪謝了
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-12 12:36
不知道你是用哪種型號的變頻器。數據在變頻器中是以ASCII碼存在的。
樓主留言:
用的是三菱的FR-D700
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-14 21:26
老版講得很清楚了。HEE是寫入EEPROM中。如果要連續變更寫入頻率就用指令代碼HED寫入到變頻器的RAM中。我也沒見過FX系列的PLC的數據寄存器用R的。