jzylcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 315 點
下載積分: 493 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2024-10-28
查看jzylcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-11 16:22
圖片:
一、簡介 我們知道,三菱FX2N系列PLC本身是不支持西門子的Profibus總線的,可是在有些項目、有些場合我們需要把FX2N連接到Profibus總線上,此時,創捷公司的Profibus通用型RS232/RS485橋接模塊CZP1-PQ20-T10ZL2-1A就能實現此功能。 二、實現方法 如圖一所示
一、簡介
  我們知道,三菱FX2N系列PLC本身是不支持西門子的Profibus總線的,可是在有些項目、有些場合我們需要把FX2N連接到Profibus總線上,此時,創捷公司的 Profibus通用型RS232/RS485橋接模塊CZP1-PQ20-T10ZL2-1A就能實現此功能。
  
  二、實現方法
  
                          
  

  如圖一所示,橋接模塊作為中間轉接模塊,一方面將Profibus協議轉化成 RS232/485協議,使主站的信息下發給FX2N從站,另一方面將RS232/485協議轉化成Profibus協議,使FX2N從站的信息上傳給主站,以確保 FX2N通過PROFIBUS-DP總線和主站進行數據交換。
  具體實現方法可采用以下三種:
  1、直接連接FX2N編程口,采用三菱內置的FX2N編程口協議,此方法不需要在FX2N上作任何設置和編程,只需在Profibus主站上依此協議編程不斷讀寫從站數據即可,F(xiàn)X2N從站會自己響應主站回應數據。
  2、通過FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協議格式一或協議格式四(具體協議內容在三菱FX通訊用戶手冊上有詳細說明),除了在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據外,F(xiàn)X2N從站需要基本的通訊格式設置,但不需編寫通訊回應程序,F(xiàn)X2N會自動回應。
  3、通過FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),自己編寫通訊協議,該方法既需要在Profibus主站上依協議編程不斷讀寫從站數據,還需要在FX2N從站上編寫通訊程序不斷響應主站的呼叫。該方法盡管編程較麻煩,但協議靈活,適應性很廣。其實該方法不光可應用在FX2N系列PLC上,也可應用在別的PLC或智能儀表上,只要兩邊協議設置一致,都可用此方法,通過創捷公司的 Profibus通用型RS232/RS485橋接模塊CZP1-PQ20-T10ZL2-1A,來實現把設備聯上Profibus網絡的功能。



  
  三、應用舉例
   在創捷公司總承的某電子設備廠純水工程自動控制項目上,由于要把前期的用FX2NPLC控制的三套設備納入Profibus網絡來統一監控,所以我們使用了創捷公司的 Profibus通用型RS232/RS485橋接模塊,考慮到盡量少修改原程序,而FX2N上的編程口已用于與觸摸屏的連接,所以我們采用了第二種方法,在原FX2N程序中只是加入了短短的幾句通訊設置,而在Siemens S7-300主PLC上,用三菱的通訊協議格式四組態編程來不斷讀寫信息,成功地把FX2N連接到Profibus總線上.