中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-10 21:07
圖片:
我的程序里面用浮點數計算,用軟件模擬看到的計算數值不正確,比如0.8*2=1.6  PLC算出的是1.553等等有好幾處呢,我原以為是軟件的問題,我就到庫房里拿出了FX2N-80MR的PLC和GT1175-VNBA-C的觸摸屏 監視  結果算出的數值也有不對的,請大家指教一下怎么辦啊。這是我單獨拿出來這一小部分程序單獨創建了一個文件來測試的
[ 此帖被丁浩在2010-04-14 18:40重新編輯 ]
liuxiaour
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 184 點
下載積分: 469 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2018-06-27
查看liuxiaour的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-21 19:47
三菱PLC的浮點運算能力不是很好  我以前做過測速也是這樣非常的不準 主要是FX系列的PLC屬于低檔產品 建議你用臺灣永宏P(guān)LC