我想加一個傳感器控制壓力。檢測到壓力了變頻器速度自動加上去,沒有檢測到變頻器停止或者在10HZ左右運行,這樣大家認為可以不,大家看看我的意見,在看看有好的辦法不。
xuguodong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuguodong的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2010-04-14 17:51
我覺得還是用變頻器來啟動比較好    如果你用接觸器來啟動,他啟動的電流貼別的大,對電機轉子傷害比較大。況且你啟動也是比較頻繁的    
個人覺得還是用變頻器啟動較好  
xieruchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 258 點
下載積分: 502 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-01-23
查看xieruchao的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2010-04-14 22:14
1.用軟起動比較好;
2.讓油路有一個卸荷回路,不用頻繁起動(20年前就有了),也就是說液壓行程到位后,讓電機處于輕載狀態
zxcvbnm1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-12-20
查看zxcvbnm1234的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2010-04-15 20:26
建議不要這樣頻繁啟停電機
主要從事包裝機械設備的機械電氣設計安裝調試及維修。工業自動化程序開發,人機操作界面編寫;銷售:進口(國產)變頻器;PLC編程器西門子三菱;界面臺灣維綸通。聯系:13732082918 QQ:790037713
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2010-04-16 21:59
前面的說的對  不要電機停下來!  讓閥停  不過你的卸壓系統一定要做好
可以去參考壓鑄機!!
烏托邦
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看烏托邦的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2010-04-16 22:27
用軟起,這樣要好點,軟起要大一個檔才行
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2010-04-17 07:18
你這個問題屬于液壓控制系統的應用問題。電機是不能頻繁啟停的,特別是大型電機,否則容易燒毀電機,間斷運行的電機不一樣,在該系統電機不用頻繁啟停,用PLC控制相應的壓力控制閥即可滿足系統要求,系統處于泄壓時,一般認為負載為0。
zhuyinze
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhuyinze的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2010-04-17 08:52
同意9樓的看法
zhuyinze
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhuyinze的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2010-04-17 08:54
我還沒看到這么大的電機在液壓上用
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2010-04-17 09:03
這么大功率的電機帶動的油泵應該不是定量泵了吧。
如果是變量泵,那么液壓系統在非高壓狀態下電機負載應該很低。
如果用的是定量泵,那么可以用液壓閥進行控制,在非高壓工況下卸荷。
頻繁啟動這么大的電機對電機壽命有很大的影響。
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2010-04-17 09:12
如果您是用在液壓上的,可以選用伺服泵+驅動器。這樣的配置是目前最省電的,可以在3秒內達到全速。如想進一步了解請聯系我,我這邊有這樣的方案。
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2010-04-17 09:15
在油管裝個壓力傳感器,給變頻器信號。讓它自動調節壓力,在讓液壓閥按工藝工作,這么大的功率啟動也很頻繁軟啟動估計不好用