quq125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 177 點
下載積分: 596 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2019-01-08
查看quq125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-08 14:26
一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3589 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2024-10-27
查看yueyukui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 21:51
看看能不能把二者之間的距離加大些,或重新整理一下強弱電的走線。