liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-03 12:30
此為傳輸帶上飲料盒距離控制方案,由于傳輸帶震動等原因 ,原均分好的兩盒間距離可能會發生相對位移,為保證進入下一工序前兩盒的最小間距(一個盒距),特制定以下控制方案:(1)用兩感應頭探測兩盒間距離,兩感應頭放置距離為一個盒距(要求的最小距離),X0在前,X1在后(傳輸帶運動方向)。 (2)在兩盒距小于最低要求時,X0'X1才會同時ON,且距離越近同時ON的時間也越長。  (3)當檢測到盒距小時(XOX1同時ON) Y0輸出控制一電磁閥動作,使后面的盒子停頓一下,從而拉大距離,動作起點為X1由ON變為OFF,動作時間為X0 X1同時ON的時間【即距離越小,停頓時間越長】  (4)重復下一過程
誠教編程方案。
liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-03 12:40
補充一下,PLC為三菱FX2N, 請不吝賜教 。
liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-07 07:56
謝謝各位朋友。受益不淺,之所以選擇兩近接開關,是因為兩個盒子有時會靠在一起