樓主  發(fā)表于: 2010-04-01 22:38
各位大哥: 我公司做了一臺油壓機控制,我用Q01CPU做的程序。在公司試機很正常,可是到客戶哪里,機器可以邊橫行邊上升,全亂套。輸入信號我全部用繼電器隔離。我懷疑是干擾,但是沒辦法來查出來。因為輸入信號的連接線我換了幾根,都是剛開始可以運行半小時就不行,PLC我也有接地。不知哪位大哥有更好,更簡單的方法不妨賜教
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-02 20:12
1  用1|1的隔離變壓器
2  用電原濾波器