虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-31 21:50
松下的問題:

當松下的FP系列PLC的Y7端子用作脈沖輸出時,應該用什么符號替代?
我在樣程序中找不到Y(jié)7的端子。

三菱的問題:
當用位置模式控制伺服驅動器時,從NP或者PP輸出脈沖數量已經過了計算,是否通過指令直接用Y0或者Y1輸出即可?還是要經過調寬或者其他的處理?

很菜的問題,還請幫忙解答,謝謝。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-31 22:01
三菱PLC控制伺服馬達時如果不用位置模塊可以直接通過Y0,Y1端子向伺服驅動器發脈沖,脈沖的寬度不需要你來調制,PLC內部已經處理好了,你只需要計算脈沖的數量,加減速時間,最高頻率等幾個參數,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(虛心求教) 熱心助人