我這里有個稱重的傳感器。叫力傳感器,型號是ET-3,是杭州南洋傳感器有限公司的,我不知道怎么用,請問有朋友會嗎,告訴我一下,有5根線,我是三菱PLC輸入是0--10MA的,一共3個傳感器,我看上面就接了一個三菱的AD模塊上,我沒有這個資料。不知道怎么樣好用,設(shè)備是人家做的,
chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-01 02:27
我們以前做過差壓變送器,4-20mA電流輸入。用的是西門子的plc,是這樣接的:變送器的正極接24V,負極接plc的A+。plc的M接0V。
但是三菱就不一樣了, 電流輸入型要把VIN 和IIN短接起來然后接到變送器的負極,正極接24V。com接0V .按照這種接法分別接到模塊的3個通道上。