zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-28 09:29
各位大哥好,小弟問個問題。
    當伺服放大器采用速度和轉矩控制模式時,此時用PLC控制時能否用繼電器輸出型的PLC?當采用位置控制模式時,有定位模式的情況下,此時用PLC控制時能否用繼電器輸出型的PLC?
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-29 21:55
速度和轉矩控制模式可以用繼電器的
但是位置模式,因為要用脈沖,所以要用晶體管的,除非你有其他的特殊定位模塊
三菱
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-30 10:57
FX2N-10GM要單獨的編程軟件,用法還不一樣,也要增加成本
可以的話還是用PLC本身控制好
三菱