wczy20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-03-07
最后登錄: 2017-03-28
查看wczy20的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-28 06:34
一臺西門子420變頻器經常出現報警信息然后就停機,代碼為A0501查手冊為電流限幅,經檢查電流正常沒有接地故障送去修理也沒有查出毛病,是不是檢測電路電流有問題,想看看圖紙不知道哪里有,請高人給個地址,拜謝了。
lygxz520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lygxz520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-28 10:49
可以的話把你設的參數發過來看一下.建議你看一下斜坡上升與下降是多少.接線端有沒有松動.再看一下.
P640和P2179的限置是不是輸入小了!(詳細用法,說明書上有)
在快速調試?電機上的名牌參數是不是都對了!
不好意思,只是個人建議!