lqcvskof
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 180 點
下載積分: 560 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2012-11-06
查看lqcvskof的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-25 22:01
一臺三菱FX2N的PLC上電后,PROG-E燈常亮,軟件通信不上,輸入點對公共點無反應。請教問題出在哪里啊,怎樣才能解決?謝謝!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-04 21:17
引用
引用樓主lqcvskof于2010-03-25 22:01發表的 請教三菱PLC PROG-E燈常亮 :
一臺三菱FX2N的PLC上電后,PROG-E燈常亮,軟件通信不上,輸入點對公共點無反應。請教問題出在哪里啊,怎樣才能解決?謝謝!

輸入點對公共點無反應???
是com和輸入點x?連線對應燈不亮么?要是這樣,那是硬件出了問題了.
保持每天一點小進步足矣。。。