plc控制星三角啟動,星和三角轉換的時間差多少合適,0.5秒還是1秒比較好?
山水人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看山水人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-25 21:54
要視plc型號而定,像三菱fx1n反應慢用0.5秒就行,而2n反應快要用1秒。