150W的開關電源,輸出接20個光電開關(單個30mA以下),2個LED指示燈(單個15mA以下),15個電磁閥(單個3W),另一個150W的開關電源,輸出接34個直流繼電器,剛開始上電都能正常使用,用了沒多久,接20個光電開關的開關電源突然沒有輸出了,開關電源的指示燈也滅了,摸那個電開電源的表面,沒有一點發熱,然后重新上電又好了,又能用了,怎么會這樣?另一個開關電源,輸出接34個直流繼電器的那個一直是好的,為什么會這樣,又沒有過電流啊
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 22:42
太搞笑了吧,開關電源過流保護了要關閉電源才能恢復嗎?沒有見到過,電源輸出短路保護了,去掉短路點就會馬上恢復的,不信試試吧,估計樓主的要嘛就是電源開關接觸不良,要嘛就是電源突然斷了一下,樓主沒有發現。