xiaxiuzhan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaxiuzhan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-22 10:57
觸摸屏:GP2500s
應用軟件:GP-PRO/PB III
SLC:AB SLC 5/05
問題如下:
上傳程序的時候,發現廠家給的原程序?00-700KB,但是重新上傳后的程序只有320KB左右,再重新下載到觸摸屏中,有時就會報錯!說與SLC通訊不正常,請問問題出在哪呢!
是不是GP-PRO/PB III軟件傳送設置問題,應該如何設置呢。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 15:38
1.報錯的內容是什麼?若方便能否將你這兩個程序上傳上來?
2.關於control data是GLC系列的屏所使用的文件
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-22 21:28
引用
引用第3樓xiaxiuzhan于2010-03-22 18:49發表的 :
報錯為:PLC COM ERR  02:FB
我查說明書說,這個報錯是與PLC通訊問題
但是觸摸屏的各個數據顯示都正常,只是左下角一直閃著這個報錯

PLC COM.ERROR 02:FB
Tag的地址設置,趨勢圖的數據存儲地址或報警信息的地址設置超出了范圍。(詳見手冊中描述)