樓主  發表于: 2010-03-22 00:21
弄了塊A970,想學習學習,但以前沒搞過這東西,之前沒有和PLC連接的端口,于是買了塊A9GT-RS4 和相應的連接電纜,本以為A970沒和PLC連接就沒有畫面,但現在模塊和線都有了,還是和原來一樣,是沒有設置好還是模塊和電纜有問題,屏能夠下載和上傳數據,BOOT OS和OS也重新安裝過了,還是不行,望高手指點一二。



1

2

3

4
    
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-23 07:11
在做HMI畫面時要設置HMI的參數和鏈接PLC的類型,鏈接方式一般采用RS422接口,
HMI上有422和232量個接口。你的錯誤就在  “鏈接機器設置”對話框中。要選的I/F與波特率,奇偶校驗、CRC 、數據長度、一定要保持一致