a5997123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 369 點
下載積分: 5238 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-10-31
查看a5997123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-19 17:53
求助:PLC模擬量通道是0~20MA的,對應數字量是0~32000,我的溫度傳感器輸出是4~20MA的,對應溫度是0~200度,這段算法怎樣編寫呢?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-20 20:16
(輸入-6400)*200/(32000-6400)