樓主  發表于: 2010-03-17 10:16
請教各位高手  四軸控制問題



采用一個20GM和PLC FX2N-64MT能夠完成嗎?


還是要采用兩個20GM和PLC FX2N-64MT完成?


謝謝
chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 12:59
FX2N沒有軸控指令,同時也沒有高速脈沖輸出點,所以你一定要用2N的話就必須加軸控器,或者4個1PG或者2個20GM。
FX3U是有軸控指令和3個高速脈沖點的,所以如果用3U的話就只要加1個1PG,實現簡單定位。
希望對你有用。