樓主  發(fā)表于: 2010-03-16 19:41
急求對空氣開關的技術性選擇,一般電機的空氣開關的選擇怎么選擇啊;還有空氣開關的瞬時耐沖擊電流是開關額定電流的多少倍啊,還有多大的電機不能用空氣開關直接啟動啊?請有經驗的師父能給我解答一下啊
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-03-17 03:05
引用
引用第2樓張榮熙于2010-03-16 21:43發(fā)表的  :
如果15KW的電機用32A的空氣開關直接啟動;會不會爆炸啊
15kw需要降壓起動,空氣開關要選電機額定電流的2---2.5倍的D型開關