急求對空氣開關的技術性選擇,一般電機的空氣開關的選擇怎么選擇啊;還有空氣開關的瞬時耐沖擊電流是開關額定電流的多少倍啊,還有多大的電機不能用空氣開關直接啟動啊?請有經驗的師父能給我解答一下啊
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 21:14
1、自動空氣開關的額定電壓≥被控網路的額定電壓;
2、自動空氣開關的額定電流≥電動機的額定電流;
3、自動空氣開關的一次脫扣電流按12倍自動空氣開關的額定電流整定;
4、自動空氣開關的最大允許斷開電流要大于電動機三相短路時的最大短路電流。
電機最好不要用空氣開關控制啟動,自動空氣開關不能進行頻繁操作,電機控制最好用接觸器加熱繼電器控制啟停,自動空氣開關只作為保護使用。一般接觸器和熱繼電器都會組合在一起,應用很方便。