     顯示“錯誤:端口無法打開或正由另一個應用程序使用”
我看過設備管理器,端口和通用串行總線控制器顯示驅動安裝正常。
請高手詳細告知檢查辦法,非常感謝!
我用的PLC是214-1BD23-0XB8
[ 此帖被黑黑面包在2010-03-16 12:44重新編輯 ]
黑黑面包
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 215 點
下載積分: 641 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-06-19
最后登錄: 2023-07-16
查看黑黑面包的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 14:51
引用
引用第1樓sjm213于2010-03-16 13:25發表的  :
PG/PC端口中選擇PC/PPI Cable。波特率一般是9.6K,如果不是再改之~

我的PG/PC選項里沒有PC/PPI Cable.是為什么,是不是因我安了其它軟件,沖突了,怎樣解決
黑黑面包
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 215 點
下載積分: 641 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-06-19
最后登錄: 2023-07-16
查看黑黑面包的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-18 14:27
謝謝大家的回復,通過你們的幫助,我已解決了問題,在次表示十二萬分的感謝!。
同時感謝的還有“工控人家園” 謝謝。。