我用了一款西門子的時間繼電器(3RP1540-1AB31),發現一個問題,在不通電的情況下,觸點常閉變為了砳_,常開變為了砳],更奇怪的是放一段時間后又好了,不只一個有問題,是很多。拿給廠家檢查后,廠家卻說沒有問題。但拿回來后,問題依然存在,請教大家幫忙分析一下這是怎么回事。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 22:10
可能是你使用的時間繼電器所謂的閉點是不工作時的狀態
當時間繼電器上電時自然開點就變成了閉點,當延時時間到了以后內部的繼電器的自然閉點就變成了開點,你搞清了沒有。
現在有好多的時間繼電器都是這樣的
其中一個最主要的優點就是延長時間繼電器的使用壽命