昨天去調(diào)試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-09-19
查看hpl1111的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-03-26 10:36
    16A夠了,量各相對地電阻,各相間電阻,要大于0.5M才行,用萬用表可以;
  還有就是有漏電保護的話,后面不能中線接零;
  電機一般不會燒,100%是對地了。