zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
麥兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2012-07-12
查看麥兜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-23 19:07
!!!!哎!!!!!開關容量是合適的!!!!!就是泵完了!!!線圈短路!!!