樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 06:54
短路器有點小吧,應該4KW的電機啟動電流應該超出20A。而且斷路器要選擇D型的就應該不會跳。沒有搖表更換一個斷路器試一下就OK