樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-22 14:37
空開不是太小的話(不低于25A),把電機電源線拆了,開機,不跳,電機壞,還跳就麻煩了,線路間有短路(新設備一般不可能出現),在這估計空開小原因大一點