樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
pelywang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 170 點
下載積分: 620 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-09-23
最后登錄: 2024-08-27
查看pelywang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-26 23:56
如果之前是好的,那么有幾個原因(但是你沒有搖表比較麻煩):
1、電動機繞組匝間短路(三相繞組是否平衡);
2、電動機對地漏電(可惜你沒有搖表);