teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-28 19:25
  我單位有數臺EVIEW觸摸屏,型號是:MT509MV4WV,前段時間有兩臺出現同一故障,現象是屏幕閃亮一下即滅,亮的時間很短。一開始,我認為是接觸不良,但插拔加補焊故障依舊。后經仔細檢查,發現在有兩處以34063集成塊為核心的DC-DC電源電路,其中一處有一個電容出現膨脹現象,試更換該電容,故障排除,已正常使用三個多月。該電容的規格是10V1000微法的,手頭沒有,用35V1000微法的代換,只是體積大點,只好平放了。
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+3(天外飛仙) 原創內容
    konka2008cn
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看konka2008cn的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-06-07 12:24
    我上次修的MT500的也是這個問題,是屏不亮,后來換了以后就好了。