樓主  發表于: 2010-03-10 10:44
   我用的是韓國收獲的變頻器,500KW/1140V的,在家里,我用315KW/660V的電動機做實驗,當然我變頻器輸出用了個1140/660的變壓器。
剛開始開10HZ空載運行,輸出電流很不穩,大概從70A---180A之間跳,我就提高頻率,開到25HZ,電流大概是110A---140A之間,感覺有點補對勁。我也不敢給加負載了。不知道哪位朋友有這方面的經驗,參數設置有問題呢?還是變頻器?或者是變壓器的質量?
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-17 11:25
我不知道你家哪來的1140V的電壓的,當出線不需要接變壓器的,變頻器有參數可以設置輸出電壓的。