vigo912zw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 675 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2018-03-10
查看vigo912zw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-09 10:11
圖片:
本人剛剛接觸三菱PLC,遇到一個棘手的問題,希望有高手能幫忙解決
當我用PC+FX2N-485-IF+FX2N-485-BD+FX2N型PLC這種連接方式控制PLC一號機時,可以正常的讀取、修改PLC一號機的數據。
但是我按下圖的連接,在一號機PLC后再串聯一臺二號機PLC,兩臺PLC均不能正常通信。
兩臺PLC的站號設置均檢查過,沒有問題。FX2N-485-BD上的兩個LED燈也能正常的亮滅。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-09 11:10
引用
引用樓主vigo912zw于2010-03-09 10:11發表的 新人請教三菱PLC的RS485通信 :
BD與BD的接線有錯誤啊。

SDA---------RDA
SDB---------RDB

你SDA接SDA,發給誰去啊。