AC220V的變頻器,誤接380電源,變頻器燒了!變頻器是1.5KW的,能修嗎?
wczy20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-03-07
最后登錄: 2017-03-28
查看wczy20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-09 17:58
能修,這類電子產品的保護系統一般設計了過壓保護功能,當輸入線路出現過電壓時,首先壓敏電阻泄放過高的線路電壓,產生較高的電流,這個電流將進線熔斷器快速熔斷你可以看見熔斷管已經炸壞,壓敏電阻也毀壞,這時就保護了全橋以后的電路,你可以將以上元件和全橋全部換掉,不會花太多的錢,如果送維修站費用會很高,我修過1.1KW的變頻器,還有一臺110V的日本原裝傳真機是,傳真機是我單位新來的員工將其插到220V電源上了,原理一樣,你試一下。