xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-04 18:19
   請問TP170A怎么樣與計算機連線,需要什么樣的聯接線。需要怎么樣設置。
剛買的屏,沒用過西門子的。我在PRO-SAVE里選RS232方式,速率9600,用USB—PPI(不是原裝的,跟200PLC通訊正常),HMI的DIP為出廠設置,全部OFF狀態,無法與170連上!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-05 03:38
     謝謝了,原來線不對!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-06 21:47
謝了,問題解決了,原來我這屏是177A的,是我搞錯了,將設備類型改成177A后能連上了,不過我發現在連接里只有設成9600才能跟200通訊上!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-07 13:46
好的,謝謝版主了
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-08 17:11
謝謝樓上的提醒,但是版主的說法是正確的,只要將HMI與PLC的端口速率一致是可以正確連上
我用的確實不是西門子的原裝通訊線,不是多主站PPI線,但是屏與PLC組態好之后是不用PPI線的,而直接用普通485線連接的。
另外是不是如果有PPI+的多主站線就可以不用拔來拔去,直接用PPI+同時連PLC和HMI了
我這條線我試過將PLC與HMI同時連上,但是只有在HMI在離線狀態才能正常讀取PLC與HMI