請問各位大大:

做了一臺機器,有啟動,停止,急停按鈕,能否用急停按鈕來控制M8034來達到目地,(注:PLC為三菱3U,控制三個步進電機)?
lucas
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-02 21:09
我試過,效果能達到預期,但不知有沒有負作用?
從安全性來考慮做在外部電路中肯定最合適,但此刻我不需要考慮PLC出故障的可能,再說急停開關旁邊就是電源開關,
lucas
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-03 22:05
引用
引用第3樓jinsinfo于2010-03-03 16:54發表的  :
學習了,但根據PLC循環掃描的工作方式,如下帖 http://melville4.com/read-gktid-56765.html  中的問題還是存在吧?



急停就是無倫機器在哪個動作中,按下急停所有動作就必須停止,為什么要需要條件呢?